EPLAN Electric P8 : Dokumentenart
F.S. am 12.11.2015 um 07:43 Uhr (1)
Hallo,die Projektstruktur läßt sich nur in einem leeren Projekt einstellen.Du mußt also alle Seiten ausschneiden, die Struktur dann einstellen und nun die Seiten wieder einfügen.Dies würde ich aber erstmal nur in einer Kopie des Projektes machen.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Scripting
F.S. am 11.03.2009 um 14:21 Uhr (0)
@LAN04Zu 1. Ist m.M. nach nicht sinnvoll, einmal am Tag müßte reichen.Ich habe ein VB-Script im Windows-Autostart welches die Eplan Stammdaten (Artikel-DB, Formulare, Symbole, Normblätter, Einstellungen) auf einen Server sichert, die Projekte werden nach bedarf gesichert.Zu 2. Ich habe so ein Script in Benutzung. Sichert das Projekt beim schließen des Projektes auf einen Server.Es muß im Script natürlich der Speicherort angepasst werden. Das Script verwendet die gleiche Projekte Struktur auf dem Server wie ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Gesamtseitenanzahl
F.S. am 10.07.2012 um 13:04 Uhr (0)
Hallo,versuche mal den Sondertext (Seiteneigenschaften) "Höchste Seitenzahl pro Struktur".grüßeFrankS------------------TwinTop-Freunde
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Scripting ....
F.S. am 25.09.2012 um 07:20 Uhr (1)
ok, dankeDas war soweit bekannt, jedoch kommt doch noch der Dialog "Struktur anpassen" Wie kann ich das per Script händeln, das ist hier die Frage grüßeFrankS------------------TwinTop-Freunde
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekt hinüber?
F.S. am 07.02.2013 um 12:43 Uhr (0)
Du mußt in den Projekteigenschaften die Struktur anpassen.Stell mal alles auf "Gesamtnummerierung" um.------------------grüßeFrankSTwinTop-Freunde
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Reihenfolge Anzeige Querverweis anpassen
F.S. am 09.12.2013 um 13:58 Uhr (1)
Hallo,ich denke das wird in den Projekteigenschaften unter "Struktur" und dann "Seiten" eingestellt,dort dann "Kennzeichenreihenfolge: Dokumentenart hinten" einstellen.Eine Änderung der Einstellungen geht aber nur in einem leeren Projekt.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Scripte laden per install.xml
F.S. am 11.02.2014 um 07:54 Uhr (15)
Hier sind meine Dateien, die Ordner Struktur ist in dem Bild zu sehen.Ich bin auf deine Erkenntnisse gespannt.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitenzahl je AKZ
F.S. am 10.06.2016 um 10:01 Uhr (1)
Hallo,ich würde "Seitenanzahl pro Struktur 11004" nehmen.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitenanzahl der Anlage Hauptkennzeichen
F.S. am 23.05.2017 um 09:25 Uhr (1)
Guten Morgen,nimm "Seitenanzahl pro Struktur 11004"------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK von Gerätekasten
F.S. am 27.04.2018 um 11:19 Uhr (1)
Hallo,nicht in den Einstellungen, in den Eigenschaften mußt du suchen Projekt Eigenschaften Reiter Struktur Button Weitere... Reiter VererbungDort bei Verschachtelung das gewünschte anhaken.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN PDF Export (Assistent) Skript
F.S. am 13.03.2024 um 12:57 Uhr (1)
Hallo Wolfgang,wie sieht den die Struktur der beiden Ordner aus, sind die immer gleich?------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Skript: Name der Struktur im Seitennavigator auslesen?
F.S. am 03.07.2024 um 15:38 Uhr (1)
Hallo,ich würde dafür mit der Action "selectionset" mir die markierten Seiten auslesen. Diesen String dann zerlegen, zuerst die erste Seite ausschneiden, in diesem String dann dein Strukturkennzeichen auslesen.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Skript: Name der Struktur im Seitennavigator auslesen?
F.S. am 03.07.2024 um 16:28 Uhr (1)
Deine Syntax ist richtig, die Eigenschaft 1600 lässt sich per Skript nicht auslesen.Daher mein Vorschlag über selectionset zu gehen.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |